Форум : Обо всём

Название : Re: Строим производственный корпус, объём кабельных трасс пр

© 2006-2009 Дети сети...
http://www.detiseti.ru

URL этой темы
http://www.detiseti.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=84264&forum=13


 Гость :

26.08.26 22:38
 Доброго дня, коллеги. Строим производственный корпус, объём кабельных трасс приличный, около трёх километров. Смета горит, и снабженец предлагает взять лотки подешевле, у первого попавшегося поставщика. Меня смущает толщина металла и качество покрытия: на прошлом объекте похожая экономия обернулась заменой части трасс через четыре года. Хочется понять, где реальная экономия, а где мнимая, и на чём в этой позиции точно нельзя срезать бюджет. Подскажите, на что смотреть при выборе и у кого брать?

 Гость :

26.08.26 22:52
 Смотреть надо на две вещи: толщину стали и способ нанесения покрытия. Горячее цинкование и электролитическое - это разный срок службы, и в спецификации это должно быть указано прямо, а не словом оцинкованный. Второе - соответствие заявленной несущей способности реальным испытаниям. Если планируете кабельные лотки оцинкованные, посмотрите "ПРОТЭК" - российский производитель кабеленесущих и монтажных систем, у них есть документация и проектная поддержка. На объёме в три километра просите расчёт под ваши пролёты и нагрузки, а не общий каталог: разница по итоговой смете обычно перекрывает мнимую экономию снабженца.

© 2006-2009 Дети сети...
http://www.detiseti.ru

URL этой темы
http://www.detiseti.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=84264&forum=13