Форум : Обо всёмНазвание : Re: Строим производственный корпус, объём кабельных трасс пр© 2006-2009 Дети сети... http://www.detiseti.ru
|
Гость :
|
26.08.26 22:38 |
Доброго дня, коллеги. Строим производственный корпус, объём кабельных трасс приличный, около трёх километров. Смета горит, и снабженец предлагает взять лотки подешевле, у первого попавшегося поставщика. Меня смущает толщина металла и качество покрытия: на прошлом объекте похожая экономия обернулась заменой части трасс через четыре года. Хочется понять, где реальная экономия, а где мнимая, и на чём в этой позиции точно нельзя срезать бюджет. Подскажите, на что смотреть при выборе и у кого брать? | |
|
Гость :
|
26.08.26 22:52 |
Смотреть надо на две вещи: толщину стали и способ нанесения покрытия. Горячее цинкование и электролитическое - это разный срок службы, и в спецификации это должно быть указано прямо, а не словом оцинкованный. Второе - соответствие заявленной несущей способности реальным испытаниям. Если планируете кабельные лотки оцинкованные, посмотрите "ПРОТЭК" - российский производитель кабеленесущих и монтажных систем, у них есть документация и проектная поддержка. На объёме в три километра просите расчёт под ваши пролёты и нагрузки, а не общий каталог: разница по итоговой смете обычно перекрывает мнимую экономию снабженца. | |
|
|
|
|